Sklep Ipart
Tarcze, hamulce
Sklep Bestdrive
Sklep

[ A6 C5] Klimatyzacja się nia załącza - tryb ECON

Układ chłodzenia, ogrzewanie i klimatyzacja
ODPOWIEDZ
djHebo
Forum Audi A6 / A7
Forum Audi A6 / A7
Posty: 19
Rejestracja: 09 lut 2012, 03:15
Lokalizacja: Szczecin

[ A6 C5] Klimatyzacja się nia załącza - tryb ECON

Post autor: djHebo » 31 lip 2012, 23:12

Witam! Takie objawy: Nie działa klima, tryb ECON nie daje się wyłączyć. W klimatroniku są następujące błędy:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
30-00 - Open or Short to B+
01592 - Air Quality Sensor (G238)
37-00 - Faulty

Co to są za czujniki?

G65 to jest czujnik ciśnienia w układzie klimy? Jakie powinny dochodzić napięcia do wtyczki do czujnika? Sygnałowy przewód to jest nr 2?

U mnie dochodzi:
nr1 - +12V
nr2 - powinien być sygnałowy?
nr3 - masa

Czujnik stary na pinie 2 nie pokazywał żadnego napięcia, masy też nie było (więc uznałem że padł czujnik), nowy czujnik, kupiony w ASO również ma takie same wskazania. Układ nabity, czynnik na 100 procent jest. Czyżby trefny czujnik z ASO audi?

Z tego co wyszukałem w sieci to drugi błąd jest od czujnika auto zamykania obiegu wewnętrzny/zewnętrzny. On bezpośrednio nie ma wpływu na działanie klimatyzacji.