Strona 1 z 2
Piec CO
: 03 gru 2018, 05:43
autor: camelllcamelll
Witam
Piec CO ZĘBIEC MERKURY 14 kw z podajnikiem
sterownik ST-48 z PID
Praca na automacie i z retorty spadają niedopalone kawałki węgla, zwiększyć czy zmniejszyć ilość powietrza na korekcie
: 03 gru 2018, 10:32
autor: repek92
Zwiększ przerwę podawania
: 03 gru 2018, 11:12
autor: camelllcamelll
repek92 pisze:Zwiększ przerwę podawania
Ale na automacie tego nie zrobisz
: 03 gru 2018, 11:24
autor: repek92
Przestaw na ręcznym te automaty rzadko kiedy się spisują
: 03 gru 2018, 18:14
autor: camelllcamelll
repek92 pisze:automaty rzadko kiedy się spisują
Przez 3 lata paliłem na automacie, węgiel ekogroszek EKORET , było super.
Teraz też kupiłem EKORET ale już nie jest to.
Dołożyłem trochę więcej powietrza, chyba się trochę poprawiło, zobaczymy co będzie dalej, a jak nie to będę musiał zrezygnować z automatu i przejść na pracę ręczną.
: 03 gru 2018, 19:11
autor: repek92
dużo piecy zamontowałem z opcją automatu i jakoś nie chodziło to jak sie chciało, i tak jak mowisz wystarczy ze inny węgiel i juz parametry inne potrzebuje
: 04 gru 2018, 14:09
autor: camelllcamelll
repek92 pisze:dużo piecy zamontowałem z opcją automatu i jakoś nie chodziło to jak sie chciało, i tak jak mowisz wystarczy ze inny węgiel i juz parametry inne potrzebuje
Witam
Wczoraj zadzwoniłem do Zębca, powiedziałem jaki mam problem, kazali mi jechać na automacie a tylko regulować powietrzem, jeżeli nie dopalone kawałki spadają z retorty dołożyć powietrza, jeżeli spieki ujmować, i już zaczyna to coraz lepiej wyglądać.
Kolego dzięki za pomoc
: 04 gru 2018, 15:42
autor: repek92
Ważne aby był cały czas ten sam węgiel wtedy nie trzeba za dużo kombinować
: 04 gru 2018, 18:08
autor: camelllcamelll
repek92 pisze:Ważne aby był cały czas ten sam węgiel wtedy nie trzeba za dużo kombinować
Dobrze wiesz że to graniczy z cudem, nawet kupując partię na całą zimę / tak robię zawsze / nie masz gwarancji że będzie ten sam węgiel.
: 04 gru 2018, 18:27
autor: repek92
No ja wiem chodziło mi o jednego producenta
: 11 gru 2018, 12:15
autor: camelllcamelll
No ja wiem chodziło mi o jednego producenta
Witam
Rozwiązałem problem w ten sposób:
tak jak pisałem mój kocioł ma 14 kw
Praca dalej na automacie PID
- moc dałem 46%
- korekta powietrza na +8 , -- temp CO zadana 62 st, temp CWU 60 ST
- wszystko śmiga aż miło
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
: 11 gru 2018, 19:29
autor: repek92
camelllcamelll pisze:temp CWU 60 ST
wg mnie jest to za wysoka temperatura nie wiem jak masz centralne ogrzewanie zrobione ale optymalna temperatura jaka jest dla cwu to 50 i tak pod tym 50 bym sie nie wykąpał
: 12 gru 2018, 04:39
autor: camelllcamelll
repek92 pisze:zrobione ale optymalna temperatura jaka jest dla cwu to 50
nigdy się nad tym nie zastanawiałem, a co to zmieni, jeżeli byś mi mógł powiedzieć to bym prosił
Pozdrawiam
: 12 gru 2018, 05:20
autor: repek92
masz zawór mieszający założony?
: 12 gru 2018, 19:29
autor: camelllcamelll
repek92 pisze:masz zawór mieszający założony?
tak