Strona 1 z 1

Problem z wyłączającą się klimatyzacją

: 02 wrz 2018, 16:21
autor: arczi1987
Witam, mam problem z klimatyzacją, a mianowicie jak jadę działa, zatrzymuje się chwile działa, wyłącza i włącza ponownie i tak w kółko, wentylator sie nie załącza mimo że jest nowy, po podłączeniu do komputera pokazuje błąd : sterownik układu climatronic wadliwy J255, kod 01320, co może być przyczyną, jak sobie z tym poradzić ?

: 02 wrz 2018, 22:12
autor: kiler22
jeśli jedziesz to opływające powietrze działa jak wiatrak . jeśli się zatrzymujesz to już nic nie chłodzi i komp ci rozłącza klimę
trzeba poszukać dlaczego wiatrak nie chodzi
jeśli był zmieniany to znaczy że stary się najpewniej zatarł i jest spalony bezpiecznik

: 03 wrz 2018, 08:35
autor: arczi1987
Bezpiecznik sprawdziłem jest sprawny

: 03 wrz 2018, 09:59
autor: kiler22
oczywiście można by kontynuować ten temat tutaj ale jest kilka dobrze rozwiniętych tematów o wentylatorach ich diagnostyce itp
jeśli bezpiecznik pod kierownica jest sprawny to dalej opornica ( chyba w twoim przypadku jest już moduł ) ew można by go sprawdzić czy nowy wiatrak jest sprawny ew instalacja do przejrzenia

: 03 wrz 2018, 10:04
autor: predki
a przekaznik

: 09 wrz 2018, 17:59
autor: arczi1987
A gdzie znajduje się przekaźnik ? czy może to być wina tego sterownika co jest przykręcony do podłużnicy ?

: 09 wrz 2018, 19:52
autor: kiler22
arczi1987 pisze:czy może to być wina tego sterownika co jest przykręcony do podłużnicy ?
tak też może być wina tego właśnie urządzenia bo to ono właśnie decyduje na podstawie różnych sygnałów o załączeniu pierwszego bądź drugiego biegu wentylatora
A gdzie znajduje się przekaźnik ?
szczerze mówiąc nie spotkałem się z innym przekaźnikiem niż ten w/w